Elektrik in einen Kühlanhänger selber am machen

  • Guten Tag allerseits,

    wir bauen zurzeit einen Anhänger in einen Kühlanhänger um und sind gut dabei.
    Zurzeit bauen wir an der Elektrik und wollen zwei Einspeisungen haben, eine die von Außerhalb kommt und eine Interne Stromquelle.
    Bisher haben wir die Teile schon, einen RCD 40A Absicherung und zwei LS mit B10.

    Und haben zwei Steckdosen innen und eine draußen.

    Wir fragen uns jedoch gerade ob wir noch einen extra RCD für die Steckdosen brauchen und mit der Sicherungen?
    Kennt da jemand die dazugehörigen DIN VDE Normen??

    Und hat sonst noch jemand Tipps was mit machen können oder was man verbessern kann, dieser soll zum Kühlen von Lebensmittel auf Großeinsätzen dienen.

    Wir freuen uns auf viele Hilfreiche Tipps.

    Liebe Grüße

  • Hallo,


    Wenn du nach VDE gehen willst, musst du so einiges beachten.

    Bei Neuinstallation ist nur noch CEE zulässig, Schuko ist nicht.


    Also brauchst du erstmal einen 230 Volt Einspeisestecker. Direkt vom Einspeisestecker (und NUR von dort!) muss ein Potentialausgleich an den Anhängerrahmen gelegt werden mit 4 qmm Kabelquerschnitt.

    Vom Einspeisestecker geht es mit dreiradrigem Kabel H07RNF, oder H05VV-F weiter zu einem Kleinverteiler oder Unterverteiler. Dort geht es zum Fi, weiter zu den Sicherungen und dann zu den Steckdosen.

    Wichtig! Es sind nur zweipolig trennende Sicherungen erlaubt, die einfachen aus dem Baumarkt sind nicht zulässig!


    Alle Kabel sind in flexibler Litze auszuführen, mindestens 1,5 qmm Querschnitt. Hausinstallationskabel mit massivem Innenleiter sind tabu.

    Die Zuleitung zu deinem Anhänger muss EIN! CEE-Kabel max. 25 Meter mit 3 x 2,5 qmm Querschnitt sein.

    Es sind keine Verlängerungen, Verteilungen, oder sonstwas zulässig.


    Dein Fi mit 40 Ampere Bemessungsstrom ist etwas üppig, geht aber. Zwei Sicherungen mit je 10 Ampere machen meiner Meinung nach wenig Sinn, da die Steckdosen wo man den Strom herholt, meist nur mit 16 Ampere abgesichert sind. Wenn du aus beiden Steckdosen keine 10 Ampere gleichzeitig brauchst, gehen sie aber auch.


    Das erstmal für´s Grobe.



    Viele Grüße,

    Axel :)

    STEMA BH-R 750 Bj. 2018,

    QEK Aero Bj. 1986

    ———————————————————————————————————————————————

    "Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder."
    Sergej P. Koroljow, (sowietischer Raketenkonstrukteur, brachte den ersten Satelliten "Sputnik" ins All).

    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()